Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » vitrine neuv?® bonnet Forum II
Posté : 01-05-2013 21:49 
Salut a tous
Pour les spécialistes des vitrines réfrigérés ,j'ai un problème de givre sur certaine zones d'une vitrine Bonet Neuvé Forum
Dans certaines zones de la vitrine j'ai les aliments qui gèle T° de -4° sur certaine parties des étagère.
La régulation est soufflage (une sonde a la reprise et une sonde dans la colonne d'air derrière les étagère.
Le régulateur ID 961 Eliwel a 2 sondes (fabrication spéciale neuvé bonnet d'après Eliwell car pour eux les ID 961 standards n'on qu'une sonde) (Vu l'âge de la vitrine Bonet Neuvé ne connaisse plus le produit et n'on plus de doc d'après le gars de la Hot line)
La vitrine travaille en régime +2°+4° (produit laitier) la vitrine travaille sur son propre groupe déporté
Je vais passer sur ID 961 Plus nouvelle génération et qui peux recevoir 2 sondes quelles valeurs de T° mettait vous pour une régulation au soufflage et pour avoir une ambiance entre +2° a +4° Sachant que le régulateur affichera la T° de reprise et pour éviter aussi les courts cycle