bonjour
ta BP peut être à -20 si la température ambiante est froide tu as une HP faible donc une BP faible .La pression indicative de -10 est variable suivant les conditions
Maintenant que tu en as remis , tu as sans doute trop de gaz , puisque tu as l'outillage , Récupères la charge ,tires au vide et recharges avec ta balance la quantité indiquée sur la plaque .
Message édité par : mimifrigo / 24-02-2013 10:10
bonsoir a tous
avant que tu nous dises que personne ne t'avais prevenu, tu as posté le sujet le 23 et mimifrigo t'a répondu également le 23
donc pour ce bon diagnostique mimi tu gagne le droit de donner ton 06 a ton nouvel apprenti
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite