Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » BAnque chambre froide positive


Posté : 23-04-2013 18:06 icone du post

Citation : mars 

Citation : dbus 

donc ce matin : recup de la charge : 1500g pour 800g constructeur!!!!


/donc trop de charge et risque de casse compresseur car charge *2/

tirage au vide

le plombier m a changé le deshydrateur ok

/pourquoi tu pouvais pas?
au passage un plombier n'a pas le droit sauf s'il a son attestation./

cassage vide à l azote : 10bars et controle etancheité
retirage au vide : 1 heure
remis une charge de 800g

le fluide revient frai au cul du compresseur et cette fois dans le voyant liquide on voit que ça circule sans bulle mais on voit le courant ( alors qu avant rien du tout)

/C'est pas qu'avant tu avais rien mais tu étais rempli à mort /


cela tournera jusqu a demain matin et on verra les temperatures de la zone tiroir bas avec les 60 kg de boisson presente.



 
 