bonsoir

je me suis trompé ( mille excuses) finalement on ne parle pas de la meme chose: le compresseur HS : c est celui de la banque FRIGINOX : mais les moderateurs ont du modifier et enlever le nom CAPIC : il est vrai que certaines remarques n etait pas sympa pour le fournisseur

revenons à la banque CAPIC : j ai enfin reçu la piece et la bonne!

donc ce matin : recup de la charge : 1500g pour 800g constructeur!!!!

tirage au vide

le plombier m a changé le deshydrateur ok

cassage vide à l azote : 10bars et controle etancheité
retirage au vide : 1 heure
remis une charge de 800g

le fluide revient frai au cul du compresseur et cette fois dans le voyant liquide on voit que ça circule sans bulle mais on voit le courant ( alors qu avant rien du tout)

cela tournera jusqu a demain matin et on verra les temperatures de la zone tiroir bas avec les 60 kg de boisson presente.