Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » vitrine refrigeree
Posté : 18-04-2013 21:16 
Citation :
dmarco
Bonjour stef,
Comme d'habitude, il n'est pas évident de répondre précisément à cette question ... puisque tu ne donnes aucune référence de ton groupe!
En premier temps :
s'assurer qu'il n'y a pas de fuites!!
- Si ton groupe a une bouteille liquide, après un bon tirage au vide ... tu peux charger 70% de cette bouteille pour commencer ( sachant que tu ajustera par la suite, comme je te l'ai expliqué dans le message précédent ).
- Sans bouteille liquide, rien de compliqué à ca non plus!! Tirage au vide et tu casses le vide avec un premier jet de liquide jusqu'à revenir à ( +/- ) pression 0 .... et tu fais tourner ton groupe. Ta bp va naturellement chuter .... et tu l'ajuste par accoups de liquide comme je l'ai expliqué dans le message précédent.
Bref, rien de compliqué ... ca reste basique.
@+
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
bonsoir a tous
stef nous dit que c'est une instalation capilaire, donc quoi qu'il arrive il n'y a pas de bouteille liquide
donc pour charger tu as pour ma part deux solution assez simple.
si c'est un evapo ventilé tu arrete ta ventilation, tu charge tranquillement j'usqu'a faire givrer l'aspiration a l'entrée du compresseur, ensuite tu remet en route ton ventilo, tu remplis ton bon d'intervention, tu te fais payer , et l'affaire est faite
pour un evapo statique tu remplis tranquillement ton instalation pour obtenir une evaporation avoisinant -14°c/-15°c, tu ajuste ta charge jusqu'a ce que ton meuble soit quasi en temperature (attention des fois cela peut être long), ensuite tu remplis ton bon et te fait payer
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Cet article provient de Le site des frigoristes