Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » vitrine refrigeree
Posté : 16-04-2013 08:30 
salut a tous
je suis entervenu sur une vitrine positive qui faisait tomber le diiferentiel apres isolement de chaque organe il s'agissait de la resistance du bac de reevaporation apres avoir vider le bac je remet la resistance et elle ne fait plus disjoncter (apres l'avoir tester a l ohmetre elle m'indique une valeur de 63 ohm) est elle morte
de plus en mettant en marche la vitrine au bout d'un quart d'heure elle ne fait pas de froid je met mon mano et je vois une hp a 15° et le compresseur qui etatit tres chaud .
Cet article provient de Le site des frigoristes