Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » porte sur meuble positif
Posté : 08-04-2013 23:12 
Bonjour Messieurs
pour info ,l'armaflex est à supprimer sur les meubles negatif dans le cas ou le magasin ne chauffe pas l'hiver et voir meme l'été quand les allées sont tres étroites ,dans certain magasin il n'est pas rare de mesuré des températures à ras de sol de 5°c et voir 3°c sous les meubles négatif
avec ou sans armaflex il y a prise en glace des écoulements sur le negatif,il n y a pas d'armaflex sur le positif
pour le deplacement de la sonde de degivrage ,lorsque la température d'évaporation est mis correctement et que le meuble est entretenu comme les hommes de l'art que nous sommes ,il n'y a pas de problème
pour les résistances de degivrage sur les meubles positif,elles ne sont présentent que sur la boucherie et ne sont jamais cablées
1 deg naturel par jour suffit si le point de consigne et la temp d'évap sont respectés
pour les températures d'évaporation un bilan de puissance est transmis à chaque frigoriste avant travaux (des meubles ouvert evaporent à -4 ouvert)
cdt
il faut toujours garder les notices techniques
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6409&forum=149