Salut,
Normalement les rendements des différents fluide changent selon le régime employé, pour le R507 je pense que c'est essentiellement utilisé pour la basse température comme pour du -20°C. La question du régime noyé c'est que c'est un fluide avec un mélange a 50/50 sans glissement donc pour aspirer un fluide plus que l'autre c'est peu probable..
Le 404A est aussi un mélange mais 44/52/4 et lui a un glissement, tellement moindre qu'on y fait rarement attention mais c'est peut-être pour cette raison qu'il est moins conseillé pour du noyé.
Pour ton installation, elle a beaucoup de fluide ? il a rajouté combien ?
Sachant que lorsque le 404A condensera a 30°C, le 507 lui condensera a 29°C pour une même pression.
Supposons qu'il ai trop mis de 507 celui-ci se condensera plus tôt que le 404A, tu ne risque pas de "bloquer" des gaz 404A dans un coin de ton condenseur et grimper en HP ?