Citation : dbus 

alors pourquoi il y a de la difference entre : la surchauffe à -5°C et celle à +2°: faut il s en inquiété? ( avec ma BP à -11° ...fixe bien sûr)

ou alors mon règlage tient la route ?

j oubliais: ma bouteille d azote en stock au local maintenance est marquée azote medicale....
vous m avez bien dit qu il ne fallait pas l utiliser ou ....surtout pas l utiliser ?


merci
 


C'est normal que tu as une surchauffe moins importante sur du non ventilé. (Car tu apportes moins de calories)

L'azote médical est utilisé (comme son nom l'indique) à des fins médical, mais je pense (corrigé si je me trompe) que tu pourras éventuellement utiliser cette azote mais se serai dommage... (Probablement plus chère que de l'azote indus). Après il faut que tu te renseignes sur la teneur en humidité de l'azote médical.