website logo
Auteur
avatar
glagla

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » BAnque chambre froide positive


Posté : 28-03-2013 19:25 icone du post

bonsoir a tous

la taille de la partie deshydratante n'a pas grande importance en soit, si elle est plus grosse tant mieux
le diametre des tubes est plus important pour toi, donc donne nous la reference du deshy en place et la reference du deshy recu ce sera plus simple pour nous pour te donner le diametre des tubes
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6218&forum=149