bonsoir
j ai vu un autre collegue frigoriste et il m a dit que pour augnenter le delta de la surchauffe il fallait enlever un peu de charge : c est ce que j ai fait en enlevant 140g : cela m a permis d avoir un delta de minimum 5 K : avant en fonction des conditions je pouvais tendre vers 4K: je craignais les coups de liquide à ce moment là
j evapore à -11° au lieu de -10°C
ce que vous ne m avez pas dit : c est quelle est la surchauffe à considerer puisqu il y a 2 evapo: le statique ou le ventilé?
pour l instant le meuble fonctionne: pas de fuite detectée à l appareil electronique
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6332&forum=149