website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » banque froide profinox R134a


Posté : 28-03-2013 13:06 icone du post

Citation : dbus
ce matin :
j ai mano BP -11°C, HP: +36°C
sonde contact cooper: sortie condenseur = +29°C
sonde evapo statique = -5°C proxi bulbe
sonde evapo ventilé du haut = +2°C proxi bulbe: en ayant pris soin de remettre les carters metallique et l isolant

Le problème est qu'il nous manque une température essentielle ... celle à l'intérieur du meuble!!
Et ces températures ont été prises après combien de temps de fonctionnement? 10 minutes? 1 heure? 2 heures? ...

Le fait d'avoir un mix ( évapo ventilé et statique) ne vous mettra pas toutes les zones en température immédiatement utilisable! L'espace ventilé sera plus vite à température que l'espace statique.

Citation : dbus
tout cela dans une phase stabilisé du fonctionnement: ambiance local 23°C sans modification de charge : rideau ouvert du presentoir
retiré 140 grammes dans une bouteille de recup (et non de transfert car nous n en avons pas) afin de retrouver un sous refroidissement plus proche de la normale soit 1ou 2 degré de plus qu avant
j en suis là : moins de givre sur la vanne : mais le givre fluctue si l on charge le meuble en denrée

.... Résumons ....
1) Vous aviez un meuble " en panne " avec ses propres valeurs ...
2) Vous avez rajouté du gaz ( au pif ) ....
3) Le meuble semblait vous donner de meilleurs résultats ....
4) Cependant, vous retirez une partie de la charge pour vous rapprocher des valeurs initiales!
Une prévision ... 5) Vous êtes de retour avec un meuble " en panne " !!

Une seule question : POURQUOI ???
Que d'énergie dépensée pour revenir au point de départ . . .

Nul doute que vos 4 jours à l'afpa vous aie transmis un amour immodéré pour la pose/dépose des manos! Mais là, vous faites fort.... Mais hélas, pas dans le bon sens!!

Les températures que vous avez transmises, c'était celles d'avant .... ou après .... avoir retiré ces 140Grs?

Pour info, vous avez rajouté 1,5Kg de fluide frigo il y a 48 heures .... Aujourd'hui, en retirant 140Grs, vous dites être quasiment revenu aux données du départ !! Autrement dit, vous avez perdu +/- 1,35Kg de fluide frigo en 48 heures!! Il est plus qu'urgent pour que vous vous occupiez SERIEUSEMENT de ces fuites!!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes