Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » banque froide profinox R134a
Posté : 28-03-2013 11:24 
ce matin :
j ai mano BP -11°C
HP: +36°C
sonde contact cooper: sortie condenseur = +29°C
sonde evapo statique = -5°C proxi bulbe
sonde evapo ventilé du haut = +2°C proxi bulbe: en ayant pris soin de remettre les carters metallique et l isolant
tout cela dans une phase stabilisé du fonctionnement: ambiance local 23°C sans modification de charge : rideau ouvert du presentoir
retiré 140 grammes dans une bouteille de recup (et non de transfert car nous n en avons pas) afin de retrouver un sous refroidissement plus proche de la normale soit 1ou 2 degré de plus qu avant
j en suis là : moins de givre sur la vanne : mais le givre fluctue si l on charge le meuble en denrée
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6332&forum=149