Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » banque froide profinox R134a
Posté : 27-03-2013 22:15 
Citation :
dmarco
Citation : Bobeuldopeul1 La surchauffe se mesure toujours au bulbe du détendeur ou si par défaut à la sorti de l'évap.
La surchauffe se mesure ... au niveau du bulbe! Mais PAS SUR le bulbe!! C'est à dire TOUJOURS avec une pointe de touche ( pas de thermoètre laser ) et sur la tuyauterie sortant de l'évaporateur! 1 ( un ) centimètre avant ( ou après ) le bulbe ... ca fonctionne également, le bulbe n'est qu'un repère approximatif.
Oups pardon j'ai oublié que dbus n'est pas frigoriste. Mais avec le temps j’oublie de préciser comment procéder les mesure car pour moi c'est une évidence.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6332&forum=149