Si tu n'as plus de givre sur la vanne BP, cela peut etre du a la fuite de FF ce qui te donne (aujourd'hui la masse idéal de FF, mais cela peut vite changer). La surchauffe se mesure toujours au bulbe du détendeur ou si par défaut à la sorti de l'évap.
Si le niveau d'huile se situe entre les 1/3 et 2/3 du voyant c'est bon. Il y a toujours de l'huile frigo qui se balade dans le circuit frigo.
Pour ta fuite il faut que tu retires tous le fluide frigorigène et que tu fasses un test d'étanchéité avec de l'azote (20 - 30 bar, mais attention a la pression max admissible par le groupe), puis (dans l'idéal) changer également le déshy par un anti acide (comme tu vas ouvrir ton circuit frigo pour une éventuelle réparation du circuit)