Posté : 26-03-2013 20:54 icone du post

Il faut savoir ce que tu veux!

Tu ne maîtrises rien du tout dans les phénomènes physiques qui te permettent de faire tourner ta machine correctement, alors ... tiens-toi en à TON post! sans papillionner dans les autres posts/forums, et surtout en ARRETANT de boire comme de l'eau bénite TOUTES LES CONNERIES QUE TE RACONTE MR CAPIC!!

Comme glagla vient de te le dire, le voyant PEU BULLER de temps à autre, ce n'est absolument pas un signe de manque de charge!! Ce n'est pas la première fois qu'on te le dit, mais ( come d'habitude ) tu n'en fais qu'à ta tête!!
Tu peux givrer sur quelques centimètres à la sortie de ton évapo sans que cela soit dangereux .... par contre, si tu givres jusqu'au compresseur, tu vas droit au coup de liquide!!

Tu dis " je me suis basé sur les conseils des copains du forum qui disaient : evaporation à -10°C en général et soufflage de l air à 3 ou 4°c : obtenu ok "
ok.... sauf que ce n'est pas une science exacte!! Tout simplement parce que cela dépend de .... l'évaporateur qui est employé ET du volume d'air brassé par le(s) ventilo(s) !!

As-tu de l'AZOTE U ??
Pas de l'azote médical ... j'ai bien dit azote U !!
C'est avec ca que tu dois essayer de mettre ton engin sous pression!

Banque PROFINOX ou pas ... à vrai dire ON S'EN FOUT COMPLETEMENT ..... je t'ai demandé la référence du groupe froid! Qui doit être inscrit sur une petite plaquette collée ( ou rivetée ou soudée ) sur le groupe froid lui-même!
Par contre, cette pression de 18 bars, ca peut être plusieurs choses ( pression de service ou pression d'épreuve en usine )!
Donc, évites de dépasser cette pression pour tes recherches de fuites ( a oins que tu ne veuille prendre le risque de tout faire pêter définitivement ) !!

Tu dis " ce matin il n y avait que 1 bar de pression dans le circuit à l arrêt: l electrovanne s ouvrait ( clac!) et le groupe demarrait et coupait à 0,2 bars sans arrêt "

Donc, on peut en déduire que ton pressostat bp coupe en sécurité! N'y touches surtout pas ( pour un truc qui fonctionne, il serait con de le déglinguer ) !!

@+



Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6332&forum=149