Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » banque froide profinox R134a


Posté : 26-03-2013 20:10 icone du post

bonsoir,

voilà, tu es repartis......
tu es persuadé qu'il manque du FF; OK, tu recharges: pas OK

tu fonces dans...tant pis je vais être grossier... la connerie pure
demain il faut pas prendre tes mesures de pression et T°.
t'as déjà tout foutu en l'air
j'ai essayé d'être constructif ce matin, mais soit; va à l'école mon gars, t'es nulle part

au lieu de bourrer du gaz comme un con, fallait récupérer ce qui reste, bourrer de l'azote , voir mieux du nidron, à 20 bar, faire une recherche de fuite digne de ce nom, tout les ventilos à l'arrêt (parce que là je te vois faire , pas besoin de caméra)réparer la les fuite(s) car une fuite peut en cacher une autre

et après, seulement après tirage au vide, cassage remplacement déshy, retirage et le plein à la balance en FF.

ici t'as bourrer du FF et t'es même pas sûr que ton circuit n'est rempli d'incondensable, bin oui, à force de tourner en sous charge et donc en BP - , tu fais entrer de l'air dedans

reprend tout à zéro:
ton dépannage
ta formation
tout...
à+