Posté : 26-03-2013 19:48 icone du post

concernant le givre : j ai regardé le forum et il y a eu des debats à ce sujet: certains disaient attention risque de coup de liquide : d autres disaient que cela devrait être obligatoire sur l aspiration .....: à qui se fier?

pour charger je me suis basé sur le conseil des anciens : "pas de bulle sur le voyant liquide ": le formateur de l afpa me l a dit et vous me l avez répété : c est faux!
donc moi : je me suis basé sur le fait de ne pas buller lorsque l on approche de la zone de fonctionnement nominale: 5°C sur l afficheur haut du meuble

je me suis basé sur les conseils des copains du forum qui disaient : evaporation à -10°C en général et soufflage de l air à 3 ou 4°c : obtenu ok



apres j avais demandé conseil au revendeur pour la pression HP : il m avait dit 18 bars ! : je n ai que 4 bars soit 36°C : à qui se fier?
( 18 bars c est la pression maxi de service indiquée sur la plaque signaletique de cette banque PROFINOX)


ce matin il n y avait que 1 bar de pression dans le circuit à l arrêt: l electrovanne s ouvrait ( clac!) et le groupe demarrait et coupait à 0,2 bars sans arrêt: j ai donc chargé en R134a :déjà pour libérer le pressostat et j ai chercher à stabiliser à -10°C :c est ce que j ai obtenu apres un fonctionnement de plusieurs heures jusqu'à 16H00.

demain je verifie surchauffe et sous refroidissement : le meuble est de toute façon arrêté pour la nuit jusqu a 11H30 demain