Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » banque froide profinox R134a
Posté : 26-03-2013 19:10 
Citation : dbus
en revanche j ai ajouté 1500g de R134a: j ai 36°C et -10° au manos
Fusillier

!!! Tu t'es basé sur quoi pour avoir rajouté 1500 gr ? Sur une pression/température d'évaporation et de condensation ?
Ces paramètres changent en fonction de la charge thermique et des températures ambiantes !!!
Citation : dbus
pour le fluide : c est du R134a : la quantité constructeur est : 1800g
Dans ce cas tu aurais dû retirer ta charge et la peser avant de faire un complément de FF.
Citation : dbus
pour mon premier depannage : je suis content: la banque descend en temperature , coupe à la consigne... maintenant comment affiner mes règlages?.....
(ma vanne de service BP sur le compresseur givre blanc aussi)
Le coup de liquide va bientôt arrivé !!! Tu vas flinguer le compresseur
Pour la recherche de fuite, enlève le FF présent dans l'installation, et fait un test d'étanchéité avec de l'azote (20 à 30 bar), tend ton oreille et arme toi d'un mille bulle. Ce n’est pas parce que tu as un détecteur électronique pour la recherche des fuites que tu vas les trouver.
Si tes ventilateurs étaient débranchés par les vibrations, il se peut que tu as des micro fissures dans la tuyauterie ou dans l'évap (parfois une recherche de fuite peut être long et fastidieux)
Quelques points positif dans ce dépannage, tu as bien réagi pour le dépannage des ventilateurs et pour condamné l'évap du bas (bravo les frigolos).
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6332&forum=149