Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » banque froide profinox R134a
Posté : 26-03-2013 17:37 
pour le fluide : c est du R134a : la quantité constructeur est : 1800g
je corrige certaines info que j avais données:
il y a 3 evapo en fait : un ventilé pour la reserve basse à porte : inaccessible car le meuble est collé contre un mur à cause de la taille de la salle à manger ( j ai debranché l electrovanne du meuble bas... hier: on ne s en sert pas donc condamnation )
- pour le présentoir: un statique pour la table inox et un (:celui ventilé ) pour le plafond du meuble: (où les 2 ventilo etait debranchés)
pour mon premier depannage : je suis content: la banque descend en temperature , coupe à la consigne... maintenant comment affiner mes règlages?.....
(ma vanne de service BP sur le compresseur givre blanc aussi)
il reste à savoir où est parti la charge ....précedente?: pour l instant: rien n apparait au detecteur de fuite.Ce n est pas la premiere fois que mon collegue remet du fluide;
pour info j ai bien tiré mes mano au vide ce matin avant de brancher ma bouteille
merci pour vos conseils précieux