Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » banque froide profinox R134a
Posté : 26-03-2013 16:30 
Bonjour dbus,
Citation : dbus donc bilan de la journée : les 2 ventilo ne tournaient pas car le connecteur était débroché : probablement les vibrations : resolu ok
Aaaahhhh .... On en revient à mon scénario! C'était la première chose à contrôler, et bingo!!
Citation : dbus en revanche j ai ajouté 1500g de R134a: j ai 36°C et -10° au manos

Pourquoi tant de précipitation?????? 1,5Kg de FF, c'est ENORME dans ce style de meuble !!!!!!!
Quelle est la référence exacte de ton groupe froid?? et quel fluide y-a-t-il dans ce meuble????? Ca fait 3X qu'on te pose la question !!
Citation : dbus ça fonctionne bien actuellement plus de bulle : dès 5°C sur la sonde electronique du meuble

... le " bullage " n'a JAMAIS été signe d'un manque de fluide!!
Citation : dbus demain je controle mes surchauffes: si j ai plus de temps qu aujourd hui

.... si, entretemps, ton compresseur n'a pas claqué !!

car tu as trop chargé en FF!!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6332&forum=149