bonjour

donc bilan de la journée : les 2 ventilo ne tournaient pas car le connecteur était débroché : probablement les vibrations : resolu ok

en revanche j ai ajouté 1500g de R134a: j ai 36°C et -10° au manos

ça fonctionne bien actuellement plus de bulle : dès 5°C sur la sonde electronique du meuble

demain je controle mes surchauffes: si j ai plus de temps qu aujourd hui