Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » banque froide profinox R134a
Posté : 26-03-2013 15:59 
bonjour
donc bilan de la journée : les 2 ventilo ne tournaient pas car le connecteur était débroché : probablement les vibrations : resolu ok
en revanche j ai ajouté 1500g de R134a: j ai 36°C et -10° au manos
ça fonctionne bien actuellement plus de bulle : dès 5°C sur la sonde electronique du meuble
demain je controle mes surchauffes: si j ai plus de temps qu aujourd hui
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6332&forum=149