Posté : 26-03-2013 08:26 
bonjour,
@dbus:
1. si les ventilos évap sont en panne à raison de 2/3 tu as d'office la panne de l'évap trop petit qui apparaît!! ta BP sera donc trop basse, ce qui peut expliquer que le compresseur fasse des court cycle! donc tu dois impérativement remplacé ces deux ventilos avant d'aller plus loin dans le dépannage.
2. si tu as le ventilo évap encore Ops qui semble s'arrêter après quelques secondes (c'est à dire je suppose que tu vois ce phénomène en ouvrant la porte) c'est probablement par le fait que tu as un contact d'ouverture de porte qui coupe celui-ci.
3. il y a fort à parier que ton problème sera résolu suite au remplacement des ventlo évap; si pas, alors nous irons voir plus loin en fonction de tes relevé mano et thermomètre (rappel tu DOIS nous donner: HP aver son SR et la T° ambiante de la HP; BP et sa SC avec la T° ambiante de la chambre).
ensuite, comme le dit xavierc; même si la Hp influence la BP et vice versa, une HP donnée ne nous donnes une BP
la HP et la BP en fonctionnement
normal dépendent principalement de leur ambiant
voilà de quoi commencer ton dépanage; à+ pour la suite.
merci à tous de faire des ajouts constructifs pour aider dbus ou de s'abstenir.