On se croirait en plein Festival de Cannes !!
Pour l'instant, nous sommes dans la catégorie " Aventure " .... mais le scénario pourrait très vite tourner dans la catégorie " Horreur "!



Personnellement, je pencherais pour les evm qui ne sont pas alimentées!
Le clapet bp est légèrement fuyard ... ce qui fait remonter la bp suffisemment pour remettre le pressostat bp en service.
Au démarrage, la ligne bp contient très peu de vapeurs ... ce qui ne laisse tourner le compresseur que quelques secondes ... avant de recouper au pressostat bp!

La panne ... la plus simple qui soit!

Panne d'autant plus simple que dbus n'aurait même pas besoin de mettre les manos ( et donc de risquer de bousiller la charge existante )!! ... Une simple recherche au multimètre suffirait pour s'en rendre compte.

A propos des " ventilos hs " .... Sont-ils réellement ( hs ) ... ou ... Serait-ce également une mauvaise alimentation électrique!?
Vu le nombre de bricoleurs qui ont du passer sur ce matériel, il faut s'attendre à tout!

Dépannage : en gros ... 10 minutes pour l'utilisation du multimètre et 20 minutes pour rétablir le jus ( café compris ) !!

Les paris sont ouverts!! Des amateurs?? ...

Attendons le résultat des recherches approfondies pour savoir ce qu'il en est réellement.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6332&forum=149