Bonsoir a tous

Commence par commander tes ventilateurs tout de suite, car le deshy n'est toujours pas arrivé au bout de deux semaines, donc pour deux ventilos il va falloir 3 mois.
Pour le compresseur du troisième meuble (celui qui n'est pas encore en panne) commande le tout de suite, car il y a un an de delais
Sinon pour en revenir a ton secon probleme remplace tes ventilos avant de faire quoi sue se soit...
Il faudrait savoir egalement si ton compresseur coupe au klixon ou a la secu bp, car en fonction la panne ne sera pas la même
Verifie que ton evapo n'est pas pris en glace ou n'a pas un debut de prise en glace, car 1 ventilo sur trois
Bref on vient de te donner du boulot pour la semaine
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite