c'est certainement une bêtise se que je vais écrire mais je vois bien le scénario.
la réservé basse étant condamné car mal placé (je penche plutôt sur une anomalie sur le circuit de fluide frigorigène de la réserve basse). le cuistot enclenche la réserve basse par mégarde se qui ouvre la VEM et laisse gentiment partir le gaz car je suppose que le cuistot ne c'est pas rendu compte de sa bêtise (qui n'en est pas une) tout de suite
en claire, fuite de FF sur la réserve basse dans quasi plus de gaz==> court cycle===> BP sécu
se n'est qu'une supposition bien-sur mais si c'est ça, je ne serais pas surpris
quoiqu'il en soit, commande dès maintenant ==>4<== ventilateurs (c'est bien d'avoir un minimum de stock même si grand chef aime pas trop ça)en attendant machine à l'arrêt pose au moins tes mano et regarde si il y a un minimum de gaz ensuite si tout te parait conforme mets l'installation en route et regarde se qu'il se pas sur le mano bp et fais un compte rendu avec un minimum de valeur sur le forum