Posté : 25-03-2013 23:18 
Citation : dbus
entendu
en revanche : le moteur ne tourne que Quelques secondes et coupe sans arret: cela est il signe d une fuite de fluide qui ferait couper le pressostat BP?
Comme l'a dit dmarco, soit tu as un manque de gaz (ton évaporateur givre donc ta BP baisse et ton groupe se met en sécurité), soit c'est dû aux ventilateur HS qui ne rapporte plus de calorie pour faire monté ta BP (manque de ventilation) ce qui implique par une bp basse et peut etre ton pressostat bp de sécu coupe ou bien ta EVM est passante même si elle n'est pas alimenté (le joint du siège du corp de la vanne n'est plus étanche)ce qui se traduit par une monté de la bp et le pressostat BP de régul enclenche ton compresseur pour effectuer un pump down. Puis le cycle recommence... éternellement...