Posté : 25-03-2013 23:07 
Citation : dbus ... c est une deuxieme car pour l autre j ai pas le deshydrateur (toujours en commande...)
Décidement, le cuistot te fais bosser dur !!
Poses donc les manos, pour prendre des relevés corrects!
- Fais le vide de tes manos avant d'ouvrir la vanne du bout du flexible ( ca évitera de faire rentrer de l'air dans ton circuit ) ...
Exceptionnellement là, tu verras à quelle pression le compresseur va se couper ! Si coupure à +/- 0,2bars ... ton pressostat est en sécurité, n'y touches surtout pas!!
Si ton pressostat coupe en sécurité, 2 solutions ...
1) Manque de FF ( donc fuite(s)) ....
ou
2) ton evm n'alimente pas ton évapo!
Bref,
si ton meuble a une evm .... AVANT de faire quoi que ce soit, testes-là!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6332&forum=149