website logo
Auteur
avatar
dbus

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » banque froide profinox R134a


Posté : 25-03-2013 20:43 icone du post

bonjour

-j ai un soucis avec une banque froide profinox : elle demarre et coupe sans arret: il ya un pressostat BP et

2 evaporateurs ventilés et 2 electrovannes et 2 detendeurs


-la reserve basse ne sert pas car elle n est pas accessible : coté mur du local.

j ai nettoyé le condenseur qui etait sale: il y a aussi 2 ventilo HS /3 sur l evapo du haut

-en revanche des personnes ont manipulé par erreur la mise en marche du meuble bas condamné et depuis ça fait que demarrer et s arreter


je souhaite demain controler ma BP et ma HP : mais je ne connais pas les valeurs à avoir: si c est 18 BARS de HP combien devrais je avoir en BP ? merci


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6332&forum=149