Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Temp?®rature chambre froide trop faible.
Posté : 15-03-2013 17:45 
Salut!
Si les câbles ne sont pas apparents:
1coupe et consigne le jus
2décable et court circute les conducteurs du câble du compresseur
3avec un ohmmetre recherche le court circuit dans l'armoire: si tu retrouve ton court circuit sous le général de l'armoire, ton contacteur est collé! sinon tu le retrouvera sous le contacteur du compresseur et tu n'aura plus qu'a trouver d'où vient son alim(éventuellement de la même manière)
le froid est un état d'esprit.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6276&forum=149