Pour preuve que nous faisons notre boulot au sérieux ( contrairement à ce que vous pensez ), après relecture de vos réponses .... comme quoi, quelque part on doit également être un peu maso dans ce boulot ... je vous ai encore trouvé une autre anomalie sur cette installation!
A la page 5, dans notre message posté le 08-03-2013 à 08:19, vous nous dites :
Citation : dbus
resultat mesure ce matin: tiroir ouvert et banque arretée depuis hier soir
... mesure d ambiance : 24,7°C
... temperature sonde ELLIWELL ambiance tiroir : 22° C
Votre meuble était à l'arrêt depuis la veille, tiroir ouvert ... Vos sondes devraient donc afficher la même température !!
Or là, vous aviez .... 24,7°C - 22°C = 2,7°C de différence! Ce qui est énorme.
Une de vos mesures ( ou une de vos sondes ) n'affiche pas de données correctes!!
Pendant que vous attendez la livraison du déshydrateur, pourquoi ne mettriez-vous pas ce temps à profit .... pour vérifier l'étalonnage des sondes??
Connaissez-vous un moyen de proceder à ce test?
@+