Bonsoir a tts,

Cela fait plusieurs jours que je suis le dépannage de notre amis dbus.

dbus : les membres de ce forum t'ont donné la solution et une démarche à suivre. Refaire le test des incondensables .... Puis le mieux c'est que tu refasses une charge en fluide frigorigène, si ça se trouve lorsque vous avez mis vos mano (toi et ton collègue), vous avez peut être envoyé de l'air dans le circuit frigo..

Je sais plus qui a énuméré cette solution (trop de réponse à ce dépannage, merci les frigoristes de l'extrême ).
- récupération de la charge actuelle
- changement d'hésy
- tirage au vide
- faire ta charge de en fluide frigo (phase liquide !!!!) en contrôlant ton sous-ref + surchauffe