Posté : 08-03-2013 20:11 icone du post

Citation : dbus 

pour l instant ce que je ne comprends pas c est pourquoi ça varie sans arret au niveau de la temperature à proximité du bulbe: alors que ce meuble fonctionne depuis des heures sans que je modifie la charge ou je n ouvre les portes

j ai une surchauffe qui se balade .........
bonsoir,

biloute vous en a parlé me semble t il!!
là: Posté : 07-03-2013 17:39

bonsoir,

fluctuations de la SC: appeler courament pompage; signe d'un détendeur mal réglé.

voir "cours de base du froid" chapitre réglage des détendeurs

maintenant, au vue de ta HP et du SR; tu as un sérieux problème de charge en FF ou d'incondensable à résoudre AVANT toutes tentatives de réglage de la détente; d'ailleurs il est possible que le pompage disparaisse en chargeant correctement ton groupe.

à+

Cet article provient de Le site des frigoristes