Citation :
dbus
pour l instant ce que je ne comprends pas c est pourquoi ça varie sans arret au niveau de la temperature à proximité du bulbe: alors que ce meuble fonctionne depuis des heures sans que je modifie la charge ou je n ouvre les portes
j ai une surchauffe qui se balade .........
bonsoir,
biloute vous en a parlé me semble t il!!
là: Posté : 07-03-2013 17:39
bonsoir,
fluctuations de la SC: appeler courament pompage; signe d'un détendeur mal réglé.
voir "cours de base du froid" chapitre réglage des détendeurs
maintenant, au vue de ta HP et du SR; tu as un sérieux problème de charge en FF ou d'incondensable à résoudre AVANT toutes tentatives de réglage de la détente; d'ailleurs il est possible que le pompage disparaisse en chargeant correctement ton groupe.
à+
Cet article provient de Le site des frigoristes