Bonsoir, ça fait longtemps qu'on a pas eu tant de magnifique explosion de joie

.
Bon Dbus, je vais pas tous relir car j'ai mal à la tête, ce que je peut faire pour t'aider

:
Ton test des incondenscable il faut brancher ton mano sur la HP et forcer ton ventilo condenseur seul à tourner et si la température ambiante correspond à la valeur lu sur ton mano , c'est bon pas d'incondenscable. ton ventilo doit tourner au moins 30 secondes.
De toutes façon même s'il y en a tu dois faire une chasse à l'azote et remplacement du deshy, et même si n'y en a pas car tu vas ouvrir le circuit.
Vérifie la buse de ton détendeur.
Aussi si ton installation est toujours chargée en R404a ferme ton départ liquide et tu vois si ton compresseur tire au vide comme ça tu peux enlever le risque de non compression, et tu vois aussi si ça tient à 0bars ou un peu en dessous( clapet étanche).
Vérifie qu'à température ambiante( arrêt machine depuis longtemps) que ta sonde affichage donc surement de regul affiche quelque chose de cohérent.
Franchement j'ai pas envie de relir tout le post , juste te donner des pistes.
Après ça moi je pense au contraire qu'il te faut la doc du régulateur afin de vérifier les paramètres.
Effectivement pour 4 à 5 heures de service , inutil de mettre des degivrage.
Ensuite bien vérifier le condenseur sa propreté, la bonne marche du ventilateur condenseur.
Sur ces machines souvent l'aération est insuffisante, trouve une solution.
N'ai pas peur de reprendre toutes tes bases de froid à zéro, t'as pas encore appris trop de conneries, juste pas de méthode.
Bon courage!