Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » BAnque chambre froide positive
Posté : 08-03-2013 11:33
sur le mano BP : je ne peux pas aller au dessus de 10 bars sans faire un tour : c est un mano aiguille qui fonctionne pour 2 fluides : R134a et R404a
donc 2 echelles de lecture
comme je vous l ai dit la t° ambiante est de 24,7 ° et celle au mano de 26°C