website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » BAnque chambre froide positive


Posté : 08-03-2013 11:09 icone du post

Citation : dbus le thermometre est un COOPER : le meme que j avais à l afpa: il dispose de 4 entrees possibles: une sonde à pointe et 2 sondes de contact avec le petit elastique, qui va bien, pour maintenir le contact de forme courbe sur le cuivre du circuit

le thermometre laser m a juste permis de valider les mesures du COOPER à quelques diziemes de °C prêt...: sur la paroi de la boutielle liquide par exemple, sur le groupe hermetique 


Dure vie d'un mano BP .... entre tes doigts agiles!! R.I.P. Paix à son âme !

Je n'ai pas souvenance de vous avoir demandé la température de la ferraille de la bouteille liquide... mais bien la température du fluide ( lue au mano ) ! Donc, admettons 26°C dans le cas présent.

Mais où est donc la température ambiante de la pièce? ... et ne me dites pas que vous vous êtes contenté de ce que vous avez lu au mano!!

Autre " qualité " absolument nécessaire pour être frigoriste .... la RIGUEUR!
Oubliez vos à-prioris, d'utiliser un vocabulaire technique que vous ne maîtrisez pas et vos principes flous de " vases comuniquants " !

Ecoutez et faites les choses comme on vous le demande, sans aucune interprètation de votre part!

Je suppose que les employés de la cafet mettent le meuble en route 1h avant le service et le coupent une fois le service terminé! Oubliez donc les cycles de dégivrages ( et surtout ne touchez pas au régulateur ) vous risqueriez d'ajouter un problème supplémentaire à votre merdier actuel!!

Vous n'avez pas répondu à toutes les questions précédemment posées! Est-ce un oubli? ... ou serait-ce volontaire??

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a