Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » BAnque chambre froide positive
Posté : 08-03-2013 10:39 
Citation : dbus
donc comme la temperature ambiante est de 24,7 °C mon mano BP fait plus d un tour : c est pour cela que je me suis rabattu sur la HP
Salut

à 24degrés ton mano bp fait un tour. Va falloir que tu nous explique comment se comportent en été par 30 où 35 degré ambiant les manos bp des installations au 404 et aux autres fluides d'ailleurs
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6218&forum=149