Bonsoir, j'ai raté ce post comment est ce possible ?
Bon sur ces petits "joujou" du dimanche si tu as de l'humidité je pencherai soit pour une multitude de branchement sauvage de mano, soit pour une fuite qui a permit de fonctionner à vide et donc d'introduire de l'humiditée.
Je t'ai déjà dis, de faire un nettoyage azote, remplacement deshy, charge neuve à 100%,et remise en route.
Tu mets aussi sous pression une demi journée car si t'as une fuite sur le serpentin noyé t'as plus qu'à degager l'appareil ça coûte trop cher en France ou tu l'envoi en Afrique ou en Asie de l'est ou au férailleur.
Perso même pour apprendre ça commence à faire beaucoup de temps sur une petite machine, mais ça c'est pas notre problème c'est pas moi qui rend des comptes.
Si t'as un détendeur thermostatique il faudrait aussi songer à l'ouvrir afin de voir ce que raconte la buse.