Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » BAnque chambre froide positive
Posté : 07-03-2013 18:28 
Citation : dbus
resultat des mesures:
hp: +43,5°C
mesure de la temperature en sortie condenseur : en bas : +27,3°C : stable
-
Rien que ca deja ,ca va pas lis les bases du froid ,avec un sous refroidissement pareil ,y'a un pb dans la charge.
je prefere penser a un exces de charge car ca me parrait plus probable ,le frigoriste paresseux met du gaz dès qu'il constate une bp basse...
Cet article provient de Le site des frigoristes