website logo
Auteur
avatar
cedric29

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » BAnque chambre froide positive


Posté : 07-03-2013 18:20 icone du post

malheureusement pour toi ,ce genre de montage n'est pas le plus simple .
Tu as un premier evaporateur ,ou plutot un serpentin noyé dans de la mousse ou autre ,puis a la suite un evaporateur statique.
le détendeur alimente le serpentin en 1er et le detendeur regle sa surchauffe en fonction du 2ieme evaporateur.
un fonctionnement "normal",tu devrais avoir une surchauffe entre 5 et 8.
Assure toi de l'abcense d'incondensable (decidement ca revient tout le temps)et ensuite oriente toi vers le bon fonctionnement du détendeur et de la buse.

Ou puisque tu as le matos pour faire une recup ,retire tout ,tire au vide et refais ta charge avec un sous refroidissement de 4 a 7 °,pas +.

Message édité par : cedric29 / 07-03-2013 18:23


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6218&forum=149