bonsoir,
fluctuations de la SC: appeler courament pompage; signe d'un détendeur mal réglé.
voir "cours de base du froid" chapitre réglage des détendeurs
maintenant, au vue de ta HP et du SR; tu as un sérieux problème de charge en FF ou d'incondensable à résoudre AVANT toutes tentatives de réglage de la détente; d'ailleurs il est possible que le pompage disparaisse en chargeant correctement ton groupe.
à+