website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » BAnque chambre froide positive


Posté : 07-03-2013 15:46 icone du post

Miracle!!! On avance un peu....

Sauf erreur, T-ML80TB3/H
- Compresseur : 3/8 cv
- Puissances frigorifiques :
1262 w à +10°C
933 w à 0°C
794 w à -5°C
762 w à -10°C
479 w à -20°C
- Aspiration : 3/8"
- Vapeurs : 3/8"
- Puissance absorbée : 570 W
- Courant nominal : 3,27 A

Tu peux toujours noter cela dans un coin, ca sera utile plus tard.

What else Georges??

Ah oui, c'est la référence du compresseur .... mais nous vous avions demandé la référence ( marque, modèle et année ) du MEUBLE!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6218&forum=149