Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » BAnque chambre froide positive
Posté : 06-03-2013 20:36 
Citation : dbus
cette banque est récente : elle est de 2009 et déconne depuis pas mal de temps : mon collègue frigoriste avait déjà remis du fluide : 450 grammes il me semble
bon week end
est ce que ton collègue prend les surchauffes et sous refroidissements avant de remettre du gaz dans une installation?
je vois bien un exces de charge proportionnel a un manque de rigueur...
et ton evapo "boisson" il est alimenté par un détendeur aussi ? y'a une électrovanne pour chaque circuit?Possible d'avoir la surchauffe de l'evaporateur boisson seul?
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6218&forum=149