cette banque est récente : elle est de 2009 et déconne depuis pas mal de temps : mon collègue frigoriste avait déjà remis du fluide : 450 grammes il me semble

bon week end 


est ce que ton collègue prend les surchauffes et sous refroidissements avant de remettre du gaz dans une installation?
je vois bien un exces de charge proportionnel a un manque de rigueur...

et ton evapo "boisson" il est alimenté par un détendeur aussi ? y'a une électrovanne pour chaque circuit?Possible d'avoir la surchauffe de l'evaporateur boisson seul?