si tu condenses a 50 °C et que tu mesures 29°c sortie condenseur soit
-tu as trop de charge
-tu as des incondensables
pour tester tes incondensables procede de la maniere suivante:
arrête tout ton meuble , si possible ouvre les portes et fait tourner ton ventilo condenseur.laisse le revenir a temperature "normale"(ambiente)
si ta relation pression temperature est correcte tu as trop de charge
si non -> incindensable
quand l'ane n'avance pas