Posté : 06-03-2013 17:38 icone du post

salut

si tu condenses a 50 °C et que tu mesures 29°c sortie condenseur soit
-tu as trop de charge
-tu as des incondensables

pour tester tes incondensables procede de la maniere suivante:

arrête tout ton meuble , si possible ouvre les portes et fait tourner ton ventilo condenseur.laisse le revenir a temperature "normale"(ambiente)

si ta relation pression temperature est correcte tu as trop de charge
si non -> incindensable
quand l'ane n'avance pas
le singe recule