Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » BAnque chambre froide positive
Posté : 06-03-2013 06:57 
Attention aux confusions ( qui pourraient être fatales )!!
Ne pas confondre .... surchauffe ( et surchauffe totale ) .... sous-refroidissement ( et sous-refroidissement total ) !!
@marcel,
Surchauffe et sous-refroidissement sont des DELTA .... et non des températures, peu importe le sens dans lequel tu soustrais les chiffres relevés/lus.
D'ailleurs, leur valeur est en Kelvin .... et non en °C !!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a