Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » BAnque chambre froide positive
Posté : 06-03-2013 06:44 
Salut,
Citation : dbus
pour la difference entre le -10° et le -17°au mano: je commence à me l expliquer avec la surchauffe à l evaporateur qui semble etre comprise entre : 5 et 8 K??????( d apres la theorie sur le froid commercial
-10 + -8 = -18°C?
je suis sur la bonne voie ?non?
je pourrais demain vous faire mes mesures de surchauffe et de ous refroidissement si vous pensez que c est encore nécessaire.
Euhhh ... Non, même pas une voie de garage acceptable!!
Reprends ta documentation en main, et relis ca calmement!! Parce que là, c'est du " grand n'importe quoi "!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6218&forum=149