website logo
Auteur
avatar
marcel11

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » BAnque chambre froide positive


Posté : 05-03-2013 22:38 icone du post

Bonjour, pour le sous refroidissement (niveau de liquide dans le condenseur = charge), il faut relever sur le mano HP la température de condensation et soustraire la valeur mesurée au thermomètre, température du tube en sortie condenseur. Elle doit être comprise en 3 et 7.
Pour la surchauffe (réglage détendeur ou charge installation si pas de mesure de sous refroidissement possible).
Il faut mesurer au thermomètre la température au bulbe (pour une chambre froide) ou un peu avant la vanne de service aspiration (pour un split) et soustraire la valeur lue sur le mano BP température d'évaporation. Comprise entre 5 et 8.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6218&forum=149