bonjour

je suis sur ce depannage en ce moment : (la documentation mentionne bien : évaporation à -10°C) : j ai fait la mesure de la DETLA T sur le filtre et : apres bien avoir calorifugé mes 2 sondes de contact : j ai entre 32,7 et 33,2 °C soit 0,5°C de delta

j ai bien verifié que l evaporateur est sans ventilo: (car il existe me dit le vendeur : des modeles avec ventilo ...): ok

j ai mesuré au mano la pression sur mes autres banques CAPIC : il n y a qu une seule prise de pression sur la carcasse de l unité hermetique :à mon avis c est la BP et j ai -17°C sur ces 3 autres banques ( sachant que le dimensionnement est different: donc circuit different)

je connais aussi la quantité de fluide : entre 400 et 460g dixit le vendeur..........j espere que c est bien le modele avec 2 evaporateurs et non la quantité des 3 autres banques presentes au cuisine

merci