evaporé a -17 en statique cela ne me chifonne pas plus que ça .
Par contre dans les post je ne vois pas si tu as pris ton sous refroidissement ou meme ta surchauffe ? qu'en est-il ?
on a aussi parlé d'incondensable ... as-tu fait le test des incondensable?
un conseil aussi , si tu as tout verifier et que ta su est bonne et que tu dois recharger(une charge complete apres avoir recuperer changer ton deshy et tirer au vide) ne le fait surtout pas au voyant (voyant qui ne bulle plus )
prend ta surchauffe qui doit etre de +- 5k et ta charge sera a peut pres correcte