Posté : 24-02-2013 09:40 icone du post

Bonjour, malheureusement je partage l'avis des confrères à une nuance près notre technicien dbus est parfaitement en règle avec son attestation mais ne sais pas encore manipuler les éléments d'un circuit frigo, et ne sommes nous pas passé par cette case à un moment donné?
Si son chef lui paye cette formation c'est pas pour sous traiter tout le boulot mais bien pour remplir le tiroir caisse ce qui est est le but à tous ici présent.( en tout cas pour moi )

Ceux sur qui il faut raler c'est l'état qui a voulut ces attestations disponibles pour tous, contre un petit cheque !
Bon pour répondre à ton problème il faut mesurer aussi la DT au deshy , c'est à dire température juste avant le deshy avec un thermomètre de contact et pas un laser , puis en sortie deshy et la différence ne doit pas exeder 3°c sinon colmatage partiel ou total.
Vu que t'as touché au fluide je recupère tout, je chasse à l'azote plusieurs fois je change le deshy et remet une charge neuve de R404a.
Contôle ton thermostat s'il enclenche et déclenche bien, ta ventilation evapo et condenseur, nettoi parfaitement ton condenseur et va voir de près l'évapo on sait jamais une serviette papier ou un papier qui gène .
Si t'as pas de shrader à souder profite d'en mettre un, mais cette intervention ne doit pas durer plus de 3h00 sinon ça va commencer à coûter cher.
Allé pour toi 4h00
Vas chercher bonheur, vas!